tag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post3793976647183271044..comments2024-03-20T04:13:51.445-03:00Comments on Bombeiroswaldo: Sprinklers (como manunsear) - Ramificações, Bicos, Temperatura e cor das ampolas, Bombas jockey, principal 1 e 2, Central de válvulas do andar, Central de rede do andarUnknownnoreply@blogger.comBlogger18125tag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-78638022409263121322019-03-21T15:47:29.661-03:002019-03-21T15:47:29.661-03:00Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Posso lig...Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Posso ligar a rede de hidrantes e a rede de chuveiros automáticos na mesma rede?V.J.noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-25987174272151408882019-03-21T15:46:27.682-03:002019-03-21T15:46:27.682-03:00Este comentário foi removido pelo autor.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13702298226731510235noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-55121770522717309922018-09-10T23:43:13.952-03:002018-09-10T23:43:13.952-03:00Boa noite Beltrando...
A tubulação "Ladrão&qu...Boa noite Beltrando...<br />A tubulação "Ladrão" da rede de sprinklers serve para escoar a água da tubulação nos teste de água (movimentação da água pela lente da tubulação) ou manutenção (quando se drena toda a água da tubulação), jã a ramificação pode ser interligada a tubulação das derdes "Ladrão" da rede de hidrante, água potável e pluvial, pois o intuíto é descartar a água. Já "Prumada" é um local reservado na edificação por onde é inserido tubulações de água, esgoto, incêndio, elétrica e pluvial.<br />Abração e obrigado pela visita, se ainda restou dúvidas, volte à me acionar...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-577687340672247652018-09-10T10:10:43.300-03:002018-09-10T10:10:43.300-03:00Olá!
Gostaria de tirar uma dúvida quanto à "...Olá!<br /><br />Gostaria de tirar uma dúvida quanto à "tubulação ladrão da rede de sprinklers". Faz um tempo que não encontro nada nos livros de referência, e não há indicação na norma, quanto à prumada que é conectada à conexão.<br />Se o senhor puder me ajudar, gostaria de saber, primeiramente, qual deve ser o diâmetro dessa prumada e, por fim, no final da mesma, ela se conecta a quê?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05843214137683260058noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-81415280804988669502018-06-07T20:19:29.834-03:002018-06-07T20:19:29.834-03:00''''''Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-63744188400934265712018-06-02T22:44:53.294-03:002018-06-02T22:44:53.294-03:00Boa noite, parabéns pelo Belo acervo... Aluguei um...Boa noite, parabéns pelo Belo acervo... Aluguei uma sala comercial e ao fazer o forro três dos cinco splinker que tem na sala ficam acima do nível do forro! Você presta esse serviço de rebaixamento dos pontos? Se sim, como te contact abraços. Rodrigo.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/17497455008906462419noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-19822567862563956352018-04-28T13:33:47.867-03:002018-04-28T13:33:47.867-03:00Boa tarde ANÔNIMO...
Utilize a mesma tubulação, se...Boa tarde ANÔNIMO...<br />Utilize a mesma tubulação, se preciso, amplie a rede para o piso suspenso, pois ao contrário da rede molhada e pressurizada, o sistema de gás utiliza-se a rede seca. Trata-se de um sistema eficaz eeee CARO... Por isso antes de mexer com quem está quieto e funcionando, faça diversos orçamentos com diversos tipos e marcas de gases.<br />Abração e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-59962932046278466452018-04-25T11:19:59.672-03:002018-04-25T11:19:59.672-03:00O que é necessário para eliminar um ponto de sprin...O que é necessário para eliminar um ponto de sprinkler e instalar um sistema de combate a incêndio com gás em um setor de informática com vários equipamentos?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-46276348184864033082017-10-17T21:19:09.461-02:002017-10-17T21:19:09.461-02:00É só esgotar a rede, fazer a troca e pressurizar a...É só esgotar a rede, fazer a troca e pressurizar a rede novamente, siga os passos no endereço abaixo:<br />https://bombeiroswaldo.blogspot.com.br/2017/08/como-realizar-drenagem-da-rede-de.html<br />Abração e vê se sai do anonimato... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-89645050701727815962017-10-12T17:30:33.973-03:002017-10-12T17:30:33.973-03:00boa tarde !
qual procedimentos pra trocar ampolas...boa tarde !<br /><br />qual procedimentos pra trocar ampolas?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05984025212832353082noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-41783579251475639652017-08-24T21:33:27.195-03:002017-08-24T21:33:27.195-03:00Boa noite...
Acabei de postar sobre o assunto.
htt...Boa noite...<br />Acabei de postar sobre o assunto.<br />https://bombeiroswaldo.blogspot.com.br/2017/08/como-realizar-drenagem-da-rede-de.html<br />Abração e obrigado pela visita...<br />Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-21674453782014768952017-08-12T06:17:39.745-03:002017-08-12T06:17:39.745-03:00poderia detalhar o dreno como é feito?poderia detalhar o dreno como é feito?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15319455326015057115noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-29764828033793301472017-06-18T22:44:59.970-03:002017-06-18T22:44:59.970-03:00Boa noite Anônimo...
Estamos falando do mesmo equi...Boa noite Anônimo...<br />Estamos falando do mesmo equipamento, pois é a velocidade da vazão da água que passa pelo equipamento que o detecta, esse leva a informação pra a bomba jockey, que automaticamente aciona e pressuriza o ramal e quando a pressurização não é alcançada, a bomba jockey desliga e a principal entra em ação, pressurizando a rede (esse é o medo de todos os Engenheiros, pois a bomba principal entra e não desliga automaticamente e se houver demora em seu desligamento, a pressão exercida na rede poderá ocasionar vazamentos em diversos pontos da ramificação do sprinklers). Quando falamos em pressão, logo somos remetidos a pensar no manômetro que nada mais é que um equipamento de leitura, pois quem aciona e desliga a bomba jockey é o pressostato. <br />Abração e obrigado pela visita, e vê se larga essa mania de anônimo...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-64722309709377414582017-06-17T01:02:44.314-03:002017-06-17T01:02:44.314-03:00Boa noite,
esta foto com o numero 3 você fala que ...Boa noite,<br />esta foto com o numero 3 você fala que é um pressostato, calibrador de pressão.<br /><br />Desculpe a minha observação mas não seria uma chave de fluxo?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-49428303229776393592016-12-19T00:47:41.508-02:002016-12-19T00:47:41.508-02:00Bom dia Anônimo...
Desculpe-me a ausência, pois me...Bom dia Anônimo...<br />Desculpe-me a ausência, pois meus equipamentos entraram em pânico, pois todos necessitam de atualizações e manutenções, mas vou deixar isso para 2017.<br />Mas vamos lá, as tubulações dos ramais de incêndios são rosqueados ou soldados e há normas reguladoras quanto ao padrão da tubulação. O que vai ocorrer se a bomba for acionada sem a abertura do hidrante é o superaquecimento da bomba, derretimento de componentes internos resultando em incêndio na bomba e superaquecimento da tubulação. Para evitar o dano, instale uma sirene que vai alertar a todos quando o dispositivo for ligado indevidamente, só assim você terá tempo suficiente para deslocamento e desligamento da mesma.<br />De coração, abração e Boas Festas à Você e a todos seus Familiares...<br />Há... Obrigado pela visita... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-56756726125071260112016-12-12T10:25:02.274-02:002016-12-12T10:25:02.274-02:00Bom dia
Temos uma bomba de incêndio e estamos com...Bom dia<br /><br />Temos uma bomba de incêndio e estamos com uma dúvida: Se a bomba for acionada com os hidrantes fechados, o que ocorre? O medo é que ocorra o rompimento pela pressão.Isso pode ocorrer?. Desde já agradeço.<br /><br />JucelinoAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/01276621773356770012noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-58867646897598982202015-12-12T00:36:09.215-02:002015-12-12T00:36:09.215-02:00Boa noite Márcio.
Para drenar o hidrante, basta fe...Boa noite Márcio.<br />Para drenar o hidrante, basta fechar o registro geral da tubulação de incêndio que fica logo abaixo da caixa d´água e se encaminhar até o hidrante com nível mais baixo em relação a caixa d´água e abri-lo, assim que a água parar de jorrar, a tubulação estará seca. Para voltar a carga d´água, faz-se o contrário, fecha o hidrante que foi aberto e dirigi-se até a caixa d´água e abre o registro, aí, retorna ao hidrante que você fechou e abre e fecha, sangrando o ar da tubulação até notar que a água jorra de forma consistente, aí é só fechar o registro do hidrante de vez e esse já estará pronto para o uso.<br />O Sprinklers, é quase igual, vamos lá:<br />Vá até a caixa d´água e feche o registro geral da tubulação rede de sprinklers, em seguida desça andar por andar abrindo os registros 5 e 6 da central de comando da tubulação dos andares até chegar no piso final, térreo ou garagens e a rede será totalmente drenada. Para voltar a pressurizar a rede com a água você terá que ir andar por andar e fechar todos os registros 4, após todos fechados, você vai até a caixa dágua e abre o registro geral da rede dos sprinklers, após você vai andar por andar, sempre de cima para baixo, fecha o dreno registro 6 e o 5, abre aos poucos o registro 4 e abre e fecha o registro 6 do dreno até notar que não há ar na tubulação da rede do andar, aí você fecha o dreno 6 devez e a rede estará pressurizada, dirija-se ao andar abaixo e repita a operação. Se você fizer o contrário, abrir o registro 4 com o 5 e 6 fechados, a tubulação da rede acondicionará ar e esse ar terá que sair, e sairá pela rosca do bico do sprinklers e após a saida do ar, saíra água, goteiras de água ocasionando diversos pontos de vazamentos.<br />Abraços e obrigado pela visita. Boas Festas à Você e aos seus Familiares...<br /> Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-68713735424936242502015-12-11T18:12:37.736-02:002015-12-11T18:12:37.736-02:00Boa tarde!
Gostaria de saber qual o procedimento C...Boa tarde!<br />Gostaria de saber qual o procedimento COMPLETO para drenagem da tubulação de incêndio de hidrantes e SprinklersAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/15546921297763678265noreply@blogger.com