tag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post2805101629605926652..comments2024-03-20T04:13:51.445-03:00Comments on Bombeiroswaldo: Hidrantes de parede e Coluna - Abrigo - Esguicho - Lance de mangueira - Linha de mangueira - Mangueira de incêndio - Registro de gaveta - Registro globo - Bomba de pressurização - Tanque de pressão - Manômetro - Pressostato - Válvula ou chave de fluxo - Válvula de retenção - By-pass - Hidrante de recalque ou passeio - Reservatório de um sistema de hidrantes e RTI (reserva técnica de incêndio) - Pressão - Vazão - Rede elétrica independente da Geral - Canalização - Bombas - esquema vertical do sistema de hidrante de parede - Válvula de recalque - Exemplo de registro - Hidrante de coluna ou urbanoUnknownnoreply@blogger.comBlogger85125tag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-80312576347979792762019-07-05T19:21:03.688-03:002019-07-05T19:21:03.688-03:00Boa noite pessoal, existe alguma lei específica, o...Boa noite pessoal, existe alguma lei específica, ou multa, proibindo a colocação de espelhos ou quadros cobrindo o hidrante? <br />Estou procurando e não encontro. Obrigada.<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06999789645766063449noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-18881668496211081412019-04-14T10:41:08.169-03:002019-04-14T10:41:08.169-03:00Ótima explicação 👏👏👏👏Ótima explicação 👏👏👏👏Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11446337671024537984noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-62970813756943507402019-04-05T15:14:54.362-03:002019-04-05T15:14:54.362-03:00Olá gostaria de saber quando se faz necessário ter...Olá gostaria de saber quando se faz necessário ter um vaso de pressão na minha linha de pressurização. Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/07381896195953207967noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-87266687071371910372018-08-29T20:10:40.728-03:002018-08-29T20:10:40.728-03:00Boa noite Gabriel...
Esse pergunta é vaga, pois nã...Boa noite Gabriel...<br />Esse pergunta é vaga, pois não sei a dimensão da sua rede, se ela é seca, molhada ou pressurizada, se há bomba jockey ou somente a principal que pressuriza ou pressurizará caso haja necessidade, se esse acionamento é manual ou automático, se é rede sprinklers ou ou rede de hidrante. Refaça sua pergunta, obrigado.<br />Abração e obrigado pela visita... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-35362258168436870822018-08-27T10:51:06.621-03:002018-08-27T10:51:06.621-03:00Bom dia! Qual a pressão do sistema hidráulico, com...Bom dia! Qual a pressão do sistema hidráulico, como sei que está a ideal , como é feito a leitura?gabrielhttps://www.blogger.com/profile/15815607492229767001noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-12719802158107323882018-02-19T23:54:26.109-03:002018-02-19T23:54:26.109-03:00Boa noite Ony...
!5 ou 20 já é o suficiente, pois ...Boa noite Ony...<br />!5 ou 20 já é o suficiente, pois o combate vai ser interno e não externo. Atente para a utilização do esguicho regulável e não o agulheta.<br />Abraços e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-34444838389378265672018-02-15T14:57:52.611-02:002018-02-15T14:57:52.611-02:00Olá, possuo um projeto de apartamento com escritor...Olá, possuo um projeto de apartamento com escritorio comercial, a pressão do hidrante continua a ser 30 mca ou passa a ser 40 mca?ony 2https://www.blogger.com/profile/00567644199823119451noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-50689865403036659012017-11-29T12:46:57.614-02:002017-11-29T12:46:57.614-02:00Boa tarde...
Dei uma olhada em meus arquivos e rea...Boa tarde...<br />Dei uma olhada em meus arquivos e realmente eles não trabalham o problema, apenas fazem cálculos astronômicos em cima de tubulações variadas e pressões advindas de bombas. <br />Vou estudar os cálculos e projetar uma planilha que calcule a queda da pressão andar à andar de baixo para cima. Assim que ficar pronta eu faço a postagem.<br />Abração e obrigado pela visita... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-88077871173375175982017-11-28T12:07:10.978-02:002017-11-28T12:07:10.978-02:00saudações, queria tirar uma duvida, no código anti...saudações, queria tirar uma duvida, no código antigo residencia multifamiliar risco RL, pedia hidrantes simples ou duplos? e poderia ser por gravidade? li o código mas não achei nada apontando diretamente.Hananhttps://www.blogger.com/profile/10434652241958054438noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-15803106534082316082017-05-26T19:46:43.330-03:002017-05-26T19:46:43.330-03:00Boa noite João Carlos...
Se calce no AVCB anterior...Boa noite João Carlos...<br />Se calce no AVCB anterior (solicite com o Síndico) e faça a vistoria nos hidrantes (porta, mangueiras, chave stors, esguicho e tampão), instalados na parede e no passeio e suas sinalizações (nas paredes e no piso), isso vale para os extintores. Verifique as escadas (os corrimãos, portas corta-fogo), e se não se encontram bloqueadas por materiais diversos, verificar o funcionamento da bomba (se o vistoriador tiver tempo, ele vai testar o funcionamento (ligando e desligando a bomba manualmente) Capriche na sinalização emergencial (placas verdes que indica a rota de fuga) e instale a placa do ponto de encontro (usado em caso real ou nos treinamentos de abandono). Veja com o Síndico se há Condôminos treinados para atuar como Brigadistas em casos de emergenciais. Se houver necessidade, teste a rede de hidrante para verificar a pressão e ver se a bomba vai entrar em funcionamento automaticamente (faça o teste num hidrante afastado to térreo, pois ao fechar a válvula, ela pode ficar vazando (gotejando). Verifique na caixa d´água se os registros estão abertos (não adianta a bomba funcionar e não ter água na rede (cuidado). No demais é só caprichar na limpeza e sinalização que tudo vai dar certo. Obs.: Procure se calçar no antigo AVCB aprovado. <br />Abração e obrigado pela visita... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-49895825614150739262017-05-25T21:59:26.194-03:002017-05-25T21:59:26.194-03:00Boa noite
Você teria algum relatório da vistoria ...Boa noite <br />Você teria algum relatório da vistoria realizada pelo corpo de bombeiros para eu verificar. O motivo é que fui solicitado para fazer uma inspeção geral no sistema de incêndio de um predio vizando antecipar a algum problema antes da vistoria.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02613677266403248100noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-71907842668141649302017-04-20T16:37:39.965-03:002017-04-20T16:37:39.965-03:00Boa tarde João Carlos...
Há as Norma e instrução N...Boa tarde João Carlos...<br />Há as Norma e instrução NBR-13714 - PDF e IT-22 - PDF, que ditam regras para a instalação e manutenção. Já a vistoria pelo CB é agregada ao AVCB que é realizado anualmente.<br />Abração e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-38814305308697812882017-04-19T19:14:00.328-03:002017-04-19T19:14:00.328-03:00Boa noite
Existe alguma legislação da pressão que...Boa noite <br />Existe alguma legislação da pressão que deve ter o sistema de incêndio ? Existe alguma vistoria por parte do corpo de bombeiros nas instalações prediais e shoppings.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02613677266403248100noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-86272328130868540722017-04-11T01:19:54.667-03:002017-04-11T01:19:54.667-03:00Boa noite Admins...
O que vai falar mais alto ness...Boa noite Admins...<br />O que vai falar mais alto nesse caso é a praticidade, pois quando se trabalha com a mangueira de 15, ela é mais leve e versátil, e se precisar, é só empatar (unir) outro lance e partir pra briga. Já o lance de 30 é mais pesado e só atrapalha se não for utilizada toda esticada, pois faz diversas curvas e dobras (essas são prejudiciais, pois ocasionam dobras que cortam o fornecimento da água).<br />Opte sempre pelo Lance com 15 metros.<br />Abração à Você e aos seus Familiares e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-4177226467610130962017-04-09T13:49:41.961-03:002017-04-09T13:49:41.961-03:00Boa tarde,
Primeiro, parabéns pelo pelas informaçõ...Boa tarde,<br />Primeiro, parabéns pelo pelas informações prestadas.<br />já li a NBR e lá fala sobre sobre o lance da mangueira do hidrante que pode ser de 30m, mas que preferencialmente sejam duas de 15m. Existe em algum lugar que fala em qual caso usar cada uma?adminshttps://www.blogger.com/profile/11605431099451056562noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-60417356925585151832017-04-06T14:31:17.012-03:002017-04-06T14:31:17.012-03:00Boa tarde João Carlos...
Vou trabalhar postagem a ...Boa tarde João Carlos...<br />Vou trabalhar postagem a respeito do assunto.<br />Abração à Você e a seus Familiares...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-30625071389955831352017-04-05T07:14:34.097-03:002017-04-05T07:14:34.097-03:00Bom dia.
A razão deste meu questionamento é porque...Bom dia.<br />A razão deste meu questionamento é porque tenho feito alguns trabalhos na área predial em sistemas de incêndio e tenho reparado varias situações onde os pressostatos das bombas de incêndio e bombas jockey com calibração do pressostato vencida tem casos onde tem 2 anos vencida . Estranhei porque a vistoria do corpo de bombeiros deixa passar tal situação. Procurei também na internet e não achei nada a respeito de legislação que cubra esta necessidade de calibração. <br />Muito obrigado pela resposta . Novamente parabens pelo Blog.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02613677266403248100noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-76186225283019235412017-04-05T00:45:26.794-03:002017-04-05T00:45:26.794-03:00Boa noite João Carlos...
23 anos na área e nunca m...Boa noite João Carlos...<br />23 anos na área e nunca me atinei sobre essa questão, sempre acompanhei Técnicos em manutenções periódicas, e esse detalhe deixei escapar.<br />Mas escrevi no Google: como calibrar o pressostato - pdf<br />E apareceu diversos manuais e com diversos modelos, encontre o seu.<br />Abração e obrigado pela visita, já avisando que vou trabalhar o assunto e em breve postarei de forma prática para facilitar a compreensão...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-51171192657573115122017-04-04T21:04:26.990-03:002017-04-04T21:04:26.990-03:00Boa noite
achei seu Blog muito interessante.
Voce...Boa noite <br />achei seu Blog muito interessante.<br />Voce teria alguma norma ou recomendação para calibragem dos pressostatos das bombas de sistema de incendio ? Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02613677266403248100noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-38796081900444465912017-03-06T00:14:27.911-03:002017-03-06T00:14:27.911-03:00Bom dia Daniel...
Essa válvula está instalada no h...Bom dia Daniel...<br />Essa válvula está instalada no hidrante do passeio, utilizado para suprir caso necessário, a rede com a água do caminhão pipa dos Bombeiros. Essa válvula, denominada válvula de retenção, permite a entrada da água, não a sua saída.<br />Abração e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-38939985880230725152017-03-05T23:58:31.880-03:002017-03-05T23:58:31.880-03:00OBS: Na foto 46 o bypass parece ter uma falha, poi...OBS: Na foto 46 o bypass parece ter uma falha, pois a água do reservatório vai para as bombas(OK) e o bypass também precisa de válvula de retenção( entrada de água externa) pois como se está trabalhando com bombas centrífugas elas são abertas, caso aja uma perca de pressão da rede externa a água do reservatório( caixa da água) vai descer, passando por dentro da bomba e saindo pelo bypass para a rede externa. Minha opnião é que você também coloque uma válvula de retenção no bypass para não correr o risco de perca de água. Valeu abraços. Sou Mecânico Industrial em Joinville, SC.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02658497769540412516noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-51606264946414125042017-02-01T19:05:28.545-02:002017-02-01T19:05:28.545-02:00Amigo, o sistema de pressurização por tanque de pr...Amigo, o sistema de pressurização por tanque de pressão substitui a utilização da bomba jockey? É um sistema alternativo?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13010300142266791333noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-80088276497947378122017-01-12T15:41:21.012-02:002017-01-12T15:41:21.012-02:00Boa tarde Anônimo...
Você precisará saber se o sis...Boa tarde Anônimo...<br />Você precisará saber se o sistema é automático ou manual:<br />Automático - você empata a mangueira, segure o esguicho e abra o registro devagar, pois assim que o sistema detectar a perda de pressão na rede, a bomba jockey recebe a informação e tenta pressurizar a rede e não consegue, essa desliga-se e liga automaticamente a bomba principal que supre a pressão da rede e mantém-se ligada até que alguém vá até a casa de bombas e a desligue manualmente; <br /><br />Manual - Você empata a mangueira, segura firmemente o esguicho e liga a bomba acionando o interruptor, aguardando o acionamento da bomba e a água que vai jorrar pressurizada pelo esguicho.<br />Taí ambos meios de funcionamento.<br />Abração e vê se sai do Anonimato. Obrigado pela visita... Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-86852282123656052232017-01-11T13:33:25.018-02:002017-01-11T13:33:25.018-02:00Boa tarde Osvaldo uma dúvida tenho um hidrante no ...Boa tarde Osvaldo uma dúvida tenho um hidrante no térreo e não possue botoeura da bomba...pergunto no caso de incendio eu somente contexto a mangueira e ligo registro da água?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8639345369285928273.post-63881956852089845032017-01-09T21:43:25.301-02:002017-01-09T21:43:25.301-02:00Boa noite Douglas...
Veja o histórico do edifício ...Boa noite Douglas...<br />Veja o histórico do edifício e como foram feitas as negociações de aprovação, pois somente os extintores não são suficiente conforme Normas estabelecidas.<br />Abração e obrigado pela visita...Bombeiro Oswaldohttps://www.blogger.com/profile/17896640418508999575noreply@blogger.com